J'ai répondu sur l'autre post je remets la réponse ici même si Yvon y a répondu favorablement.
Pourquoi ne pas le brancher a la terre, bonne question.
Sur les radiateurs, on mesure la différence de potentiel entre le fil pilote et le neutre (le neutre étant le référentiel en électricité 0V en théorie).
S'il y a un défaut sur la terre et que celui-ci est branché sur le fil pilote, il peut donc y avoir une différence de tension. Les radiateurs sur le fil pilote comprennent seulement les tensions des 6 ordres confort eco etc
C'est pour cela que ça peut fonctionner pendant 10 ans puis il suffit d'un problème sur un frigo ou autre et on se retrouve avec un radiateur sur arrêt ou Hg ou eco ou cf-1 ou cf-2...
Pas trop de danger pour la personne car appareil de classe II
Mais plus dangereux si le problème vient du radiateur.
Le fil pilote peut renvoyer une tension et donc un courant (tu peux mourrir a partir de 10mA) si raccordement à la terre et si tu as une mauvaise terre, si tu veux aller chercher une bière dans le frigo tu n'aura pas le temps de la goutter
Un petit peu d'électricité je vais essayer d'être le plus simple possible
En France, le réseau domestique est le régime TT.
1er T: neutre relié à la terre
2eme T: masse relié à la terre
Côté rue ( transfo EDF) le neutre est relié à la terre mais pas côté maison.
Le secondaires du transfo est câblé en étoile donc création d'un neutre.
Si pas de neutre a la terre, il y aurait des tension dites flottantes . Si on touché le neutre, soit on a de la chance il y a une tension faible, soit sa pique... V1= xx volt
Si on touche la phase aïe aussi V= V1+ xx volt
La terre étant quelque chose de physique( on marche tous dessus) et comme le courant revient toujours à la terre, le but est de baisser la différence de potentiel au minimum donc on branché le neutre a la terre donc au même potentiel soit 0V.
Il existe sur le net des meilleurs explications sur le régime de neutre