Configuration d'un régulateur Climel

Les émetteurs de chaleur électriques intégrés au bâti : plafond radiant, plancher rayonnant et mur chauffant utilisant de grandes surfaces chauffantes travaillant à basse température.

de Merik

Je relais cette demande faite sur le groupe FB.

Quels sont les bons réglages à utiliser dans une installation de chauffage au sol par chaudière Gretel qui utilise un système de thermostat régulation de marque Climel Modèle RE026 T ?

Le régulateur de chauffage en cascade :
Le régulateur de chauffage Re026 Re036

La chaudière qui alimente le plancher chauffant :
La chaudière de marque Gretel



10 Nov 2023, 15:11
 

de Cronos

Je n'ai pas la notice mais je vous conseille de bien régler la courbe d'eau pour maitriser la consommation ! La pente définit en rapport avec l'inertie du système, la variation idéale et maximale de la température de l'eau pour que la chaudière ne soit pas activé trop souvent tout en assurant une température stable dans le logement.

Par exemple avec une pente de 2, pour une variation de 3°C de la température extérieure, la température de l'eau varie de 6°C (2 x 3°C).

Pour un plancher régler la pente = 0,8
Pour des radiateurs régler la pente = 1,6



11 Nov 2023, 12:23
 

de Cronos

:) ;)


Mode d'emploi page 1

Mode d'emploi page 2

Mode d'emploi page 3



12 Nov 2023, 18:12
 


Retourner vers Le chauffage intégré au bâti