Délestage et thermostat d'ambiance

Ce forum traite des questions concernant la régulation et la programmation des radiateurs électriques comme l'utilisation du fil pilote, les thermostats d'ambiance ou encore les gestionnaires d'énergie.

de Jeromin

Commence faire pour délester une zone en thermostat d'ambiance ?
J'ouvre cette nouvelle file pour obtenir des réponses précises.
Bonjour à tous !

Dans les dernières questions, j'ai repéré plusieurs modèles des thermostat d'ambiance qui pourraient s'installer dans chaque pièce afin d'obtenir une régulation de très bonne qualité.

J'ai appris qu'il était facile de réguler en ambiance avec le fil pilote des thermostat ce qui est préférable à la régulation avec l aligne d'alimentation. L'ouverture et la fermeture du contacteur du thermostat d'ambiance sont convertis grâce à une diode en deux ordres arrêt et marche.

Jusque là tout va bien..... ....

Et pourtant, je bloque sur la question du délestage.
Le compteur ERDF ou un gestionnaire d'énergie ou je ne sais quel autre dispositif envoie un ordre d'arrêt du chauffage.

Comment faire pour transmettre l'ordre de délestage au thermostat d'ambiance ?

Voila ma question.

J'attends vos suggestions et merci d'avance même si elles sont farfelues !!



04 Déc 2017, 12:36
 

de Ricou

Tu montes le thermostat derrière un contacteur et tu coupes son alimentation pour délester sa zone !



04 Déc 2017, 15:28
 

de Jeromin

merci :D
Simple et efficace mais un peu violent, non ? Des réserves également pour mon choix qui s'orientait vers un thermostat mural alimenté par pile.

Thermostat Honeywell DT90E
https://products.ecc.emea.honeywell.com ... _le13.html

Thermostat Milux
http://www.wattsindustries.com/images1/ ... lux_fr.pdf

Thermostat RT7 RF Neomistis
http://www.neomitis.com/Les-thermostats ... ml?lang=fr



04 Déc 2017, 16:18
 

de Ricou

Au temps pour moi !

Je sui déçu car même QIVIVO n'a rien prévu pour les installation équipées d'un délesteur.

http://www.qivivo.com/fr/comment-ca-marche/installation

Regarde chez Deltadore comment fonctionnent leurs délesteurs en cascade. GP40 GP50 etc .. (Fil pilote ou coupure du contacteur d'alimentation)

http://www.deltadore.com/belgium-fr/fr/ ... gp-50.html



04 Déc 2017, 16:52
 

de Jeromin

Ah , le délestage de puissance. Je voulais justement éviter cette technique car les fabricants précises bien dans les notices qu'il ne faut pas réguler ainsi. La solution mérite d'être creusée mais comment faire ?

Des radiateurs sans thermostat !! La solution idéale ?
Le thermostat d'ambiance régule l'alimentation secteur des radiateurs : contacteur sans fil du thermostat + relais de puissance derrière le disjoncteur si nécessaire (ampérage max)
En série avec le disjoncteur, un contacteur activé par le signal de délestage.

Je crois que j'ai enfin trouvé :?: :?: :?:



04 Déc 2017, 18:25
 

de Yvon

2 contacteurs en série
2 conditions ON => chauffe
ou
j'avais pensé
Délesteur et fil pilote
en profitant du fil pilote :
2 contacts ouverts = confort
au moins 1 contact fermé = arrêt (1/2 alternance positive)
"OU" logique

Difficulté : il faut amener le signal de délestage jusqu'au TA. Réalisable sans trop de difficultés avec des modules domotiques sans fil. Le FP montre ses imites dans tout un tas d'usages. Il n'y a plus qu'en France qu'il existe encore.


Relais à inverseur avec 2 contacts.
Normally Open (NO) = Ouvert au repos
Normally Closed (NC) = Fermé au repos



04 Déc 2017, 22:46
 

de Jeromin

Yvon :quelle diode ? Aucune risque de court-circuit ?



05 Déc 2017, 11:29
 

de Yvon

Jeromin a écrit:Yvon :quelle diode ? Aucune risque de court-circuit ?



1N4007 - Aucun risque.



06 Déc 2017, 15:05
 