Bonjour,

Je m'intéresse à la possibilité de réaliser soit même un plancher chauffant électrique aussi appelé PRE.
Quelqu'un a t-il l'expérience de cette réalisation personnelle et pourrait me donner des conseils de faisabilité ?

Petite question subsidiaire : Comment expliquer simplement la notion de puissance linéique d'un câble chauffant ?


Merci bien pour votre aide.



14 Nov 2012, 18:10
 

de Merik

Un conseil : Pour réaliser vous même un PRE, achetez des trames, et non du câble libre, ainsi vous n'aurez pas à vous préoccuper des caractéristiques du câbles car les fabricants placent les câbles comme il faut sur le support trame pour respecter les limites de puissance/surface imposées par la loi.

Choisissez une trame qui a reçu un Avis technique favorable.

Par exemple :
Trame HPE Noirot N° 14/03-810 ext
Bicâble HPE Airelec (Avis technique n°14/03-810)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Si non ...

Paramètres linéiques d'un câble, d'une ligne : résistance, capacité, inductance.

La résistance d'une ligne homogène est directement proportionnelle à sa longueur.
On peut donc définir une résistance linéique par unité de longueur( exprimée en ohms par unité de longueur).


Puissance linéique : C'est la puissance fournie par 1 mètre de câble chauffant; exprimée en Watt par mètre (W/m).


Dans le résidentiel, la puissance par mètre linéaire ne peut dépasser 18 Watts.

Les normes pour la construction de PRE utilisent aussi la notion de puissance surfacique active qui est définie le quotient de la puissance linéique de l’élément chauffant exprimée en W/m sur le pas de pose de l’élément chauffant exprimé en m.

Règles de limitation de puissance linéique et surfacique : puissance linéique <18 W/m pour une puissance surfacique active
au plus égale à 85 W/m2.

(Tolérance de + 25 % adminse, voir paragraphe 3.4 du CPT PRE 09/07)

Température : limite de fonctionnement et homogénéité

Avec un chauffage réalisé par le plancher, des précautions doivent être prises pour ne pas créer des risques d'inconfort
(températures de sol trop élevées pouvant provoquer des sensations de lourdeur dans les jambes, ...). Pour cela, dans les
bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, l' article 35.2 de l'arrêté du 23 juin 1978 modifié prescrit que, dans les conditions de base, la température de surface des sols finis ne puisse dépasser 28 °C.
Ceci impose :

· de répartir la puissance à installer de manière homogène sur au moins 80 % de la surface équipable, telle que définie à
l' article 1.2.12 ;

· de limiter la puissance surfacique délivrée par les éléments chauffants ainsi que la puissance linéique du câble chauffant aux
valeurs du tableau 3 ci-après données pour des locaux chauffés à une température de consigne de 20 °C ;

· de limiter la puissance linéique du câble chauffant à 18 W/m ;

· de respecter un pas de pose (exprimé en cm) inférieur à 1,5 fois la valeur de la puissance linéique du câble chauffant
(exprimée en W/m).

(Sources : e-Cahiers du CSTB 3606 eptembre 2007 Chauffage par Plancher Rayonnant Electrique Cahier des Prescriptions Techniques communes)



17 Nov 2012, 13:01
 

de Yvon

Résistance linéique

Lorsqu'on connaît la résistivité ...

----------------------------------------------------------


En pratique, aujourd'hui on achète un câble qui a une certaine longueur et ne se coupe pas.

Sa caractéristique est la puissance qu'il fournit pour 1 mètre. (18 Watts/mètre max)

Pour un plancher chauffant, la norme dit :

Puissance linéique...................Puissance surfacique
Entre 13 et 18 W/m.................85 W/m3
Entre 10 et 13 W/m.................90 W/m3
Entre 1 et 10 W/m...................95 W/m3

La façon de le disposer permet de contrôler la puissance surfacique : le nombre de watts développé par m².
Par exemple, un câble de puissance linéique de 15 Watts/mètre aura un pas de pose de 10 cm.



17 Nov 2012, 20:54
 